Muss-Sicherheitshardware im Schrank?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was muss ich zwingend einplanen in Sachen Sicherheit?

Mir ist folgendes gesagt worden:
a) Hauptschalter in Tür, allpolige Abschaltung (fraglich 3 oder 4 polige Version?)
b) Not-Aus-Relaisschaltung ?

Was noch?


Gruß

Martin
 
Das einzige was unbedingt in den Schaltschrank muss ist ein Hauptschalter, 3 polig ist ausreichend.

Was du an Sicherheitshardware benötigst hängt ausschließlich von der Sicherheitskategorie deiner Applikation ab.
Eine gute Seite im Netz dazu ist die von Pilz.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kommt ganz auf Deine Anlage an. Ob man die Zuleitung mittels Hauptschalter 3polig oder zusätzlich den N mit wegschaltet ist abhäbgig vom Auftraggeber. Wir schalten im Allgemeinen nur 3polig ab. Wenn Du 4polig abschaltest, solltest Du einen Hauptschalter nehmen, der den N nacheilend ab- und voreilend wieder einschaltet.

Bei kleinen Anlagen genügt es oftmals, den Hauptschalter als Haupt-/ Not-Aus-Schalter (also mit rot/gelbem Drehknopf) auszuführen - allerdings muß dann die Anlage örtlich sehr begrenzt sein.

Wenn zusätzlich NOT-Aus eingesetzt werden, muß sowieso eine Gefahrenanalyse gemacht werden. Darüber findest Du hier mit der Suchfunktion eine ganze Menge.
 
Hallo Martin,
das mit dem Hauptschalter im Schrank ist aber nur zulässig wenn es eine bedienstelle gibt und der Schrank in unmittelbarer Nähe ist.
Bei mehreren Bedienstellen muss die Notabschaltung von jeder möglich sein.
Als Anlage je ein Schaltplan für Kat. 2 und 3.
Gruß Wilfried
 

Anhänge

  • not-aus.jpg
    not-aus.jpg
    142,8 KB · Aufrufe: 61
Zurück
Oben