Hallo zusammen,
ein Kunde von uns hat eine Maschine mit entsprechendem Step7 Projekt (CPU 312C sowie Protool HMI OP7).
Dieses Projekt wurde von Ihm geändert.
Er hat das Projekt auf seinem PG im Windows Explorer von einem Pfad in einen neuen Pfad kopiert.
Dadurch kann er das Projekt nicht mehr öffnen.
Datenabzug aus der Steuerung ist vorhanden.

Gibt es eine Möglichkeit die FC´s/OB`s aus dem defekten Projekt herauszukopieren und in das funktionierende Originalprojekt einzufügen ??
 
Ich kann mir gut vorstellen, das er nur alle Unterordner und nicht die *.S7P-Datei (plus 3 weitere) aus dem Hauptordner gezippt hat.
Fall dem so ist und er nicht irgendeinen ungespeicherten Stand kopiert hat, dann sollte es eine Chance geben.

Welche Fehlermeldung kommt denn genau?

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lass ihn mal die "link" Datei suchen. Wenn die nicht mit kopiert wird (passiert hin und wieder unter windows) Läuft das Programm gar nicht mehr. Ich weiss nicht ob es hilft von einem alten Stand die Datei rein zu kopieren. von einem Anderen Projekt geht es glaub nicht
Gruss Wälder
link.jpg
 
Habs Projekt mittlerweile händisch angepasst.
Es waren zwar viele Bausteine verändert, in den FC´s/FB´s allerdings wurde nur wenig verändert, so dass die Änderungen nachvollziehbar sind.
Vielen Dank an Euch.