Hallo !
Ich habe gestern versucht, eine S414F CPU mit 6 ET200M und je 3 Standard IO Karten, einer Trennerkarte und 3SM326 in Betrieb zu nehmen. Soweit so gut. Alle Karten ausser die ProfiSafe Karten SM326 laufen ohne Probleme, kein Busfehler, kein SF, nichts. Nur bei den SM326 tritt folgendes auf: Schaltet man die 24V Versorgung der gesamten Anlage ein, leuchtet auf diesen Karten nur die SF leuchte, was auf eine fehlende Betriebsspannung hinweist. Löst man nun die Masseleitungen der Karten und zieht sie wieder fest, so werden die Karten sauber eingebunden und laufen fehlerfrei im Safebetrieb. Woran kann das liegen ? Ein Potentialfehler in der 24V Versorgung ? Der komplette Steuerschrank wird übrigens mit 24V eingespeist, nur die 10A PS der CPU ist extra.
Ich habe gestern versucht, eine S414F CPU mit 6 ET200M und je 3 Standard IO Karten, einer Trennerkarte und 3SM326 in Betrieb zu nehmen. Soweit so gut. Alle Karten ausser die ProfiSafe Karten SM326 laufen ohne Probleme, kein Busfehler, kein SF, nichts. Nur bei den SM326 tritt folgendes auf: Schaltet man die 24V Versorgung der gesamten Anlage ein, leuchtet auf diesen Karten nur die SF leuchte, was auf eine fehlende Betriebsspannung hinweist. Löst man nun die Masseleitungen der Karten und zieht sie wieder fest, so werden die Karten sauber eingebunden und laufen fehlerfrei im Safebetrieb. Woran kann das liegen ? Ein Potentialfehler in der 24V Versorgung ? Der komplette Steuerschrank wird übrigens mit 24V eingespeist, nur die 10A PS der CPU ist extra.