Ich möchte mit WinCC eine kleine Visualisierung zu einem Programm in der Siemens Logo erstellen.

Ich hab dazu mit der Vorlage: HMI Kommunikation WinCC flexible, gearbeitet. http://www.automation.siemens.com/m...-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx

Doch irgendwie funktioniert das ganze nicht wirklich.

IP Adresse Laptop: 192.168.0.2
IP Adresse Logo: 192.168.0.10

Die PC/PG Schnittstelle wurde auf S7 Online gestellt.

Doch wenn ich unter WinCC die Runtime starte, kann ich auf der Logo nichts bedienen.

Habt ihr noch einen Rat?




 

Anhänge

  • Kommunikation.PNG
    Kommunikation.PNG
    39,5 KB · Aufrufe: 59
Was hast du denn in der Logo eingestellt ??????? Unter Extras ->Ethernet Verbindungen

Wenn da nichts ist.... dann geht es nicht soweit ich weiß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab jetzt bei der PC/PG Schnittstelle die Netzwerkkarte als Verbindung ausgewählt. siehe Bild

Jetzt funktioniert es teilweise, die Zeiten werden nun in der Runtime angezeigt. Nur kann ich mit den Button's nichts bedienen.
 

Anhänge

  • pcpg.PNG
    pcpg.PNG
    37,4 KB · Aufrufe: 60
Also ich habe das mit WinCC auch noch nicht gemacht sondern nur mal von einem KTP400
Wenn ich das noch richtig aus dem Kopf weißdann habe ich in der LogoSoft Comfort folgendes eingestellt

Extras ->Ethernet Verbindungen dann unter Peer to Peer Verbindung auf Ethernet Verbindungen -> rechte Maus Taste "Verbindung hinzufügen"
Dann fügt er Dir eine Verbindung1 hinzu- Doppel Klick auf Verbindung 1 und es öffnet sich ein Fenster.
Dort habe ich Server-Verbindung ausgewählt und haken an "Alle Verbindungsanforderungen akzeptieren"

Ob das jetzt so für Dich richtig ist mußt Du mal probieren

ICh hatte damals das Beispiel "HMI Kommunikation mit WinCC flexible" einfach mal damit versuchen
 
Zuletzt bearbeitet:
ICh hatte damals das Beispiel "HMI Kommunikation mit WinCC flexible" einfach mal damit versuchen

Wie oben beschrieben hab ich auch damit gearbeitet.

Extras ->Ethernet Verbindungen dann unter Peer to Peer Verbindung auf Ethernet Verbindungen -> rechte Maus Taste "Verbindung hinzufügen"
Dann fügt er Dir eine Verbindung1 hinzu- Doppel Klick auf Verbindung 1 und es öffnet sich ein Fenster.
Dort habe ich Server-Verbindung ausgewählt und haken an "Alle Verbindungsanforderungen akzeptieren"

Die Verbindung selbst müsste funktionieren, da inzwischen die Zeitwerte von der Logo auf der Runtime angezeigt werden. Das Problem ist jetzt nur noch das ich mit den Buttons auf der Runtime in der Logo nichts bedienen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du denn auch unter Extras -> Parameter-VM-Zuordnung den Datentyp und VM-Adresse angeschaut (Hilfe) zB. für M1 in der Logo V948.0 in WinCC ??? Ich weiß ja nicht auf welchen Bereich du mit Deinen Buttons zugreifen willst !!
Tabelle für Zuordnungen
Logo WinCC
M1 V948.0
M2 V948.1
M3 V948.2
M4 V948.3
M5 V948.4
M6 V948.5
M7 V948.6
M8 V948.7
M9 V949.0
M10 V949.1
M11 V949.2
M12 V949.3
M13 V949.4
M14 V949.5
M15 V949.6
M16 V949.7
M17 V950.0
M18 V950.1
M19 V950.2
M20 V950.3
M21 V950.4
M22 V950.5
M23 V950.6
M24 V950.7
M25 V951.0
M26 V951.1
M27 V951.2

Sonst stell Dein Projekt mal hier online
 