Problem in WinCC Text Libary editieren

HK09

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe bei einem aktuellem WinCC Projekt das Problem das ich sobald ich die Text Libary öffne die Meldung kommt "Der Editor ist bereits auf einem anderen Rechner gestartet. Es können keine Daten modifiziert werden." Der Editor ist aber auf keinem anderen Rechner gestartet, jedoch kann ich halt den Text nicht editieren. Habe bisher WinCC beendet und neugestartet, WinCC über Ausführen von restart_wincc.vbs neugestartet und auch den kompletten Rechner neugestartet, jedoch ohne Erfolg. Hatte jemand schonmal dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
 
Hallo,

schau mal in dem Projektverzeichnis nach einer Datei mit Namen "TextLibrary.lck"

Falls vorhanden -> löschen

Pylades
 
Zurück
Oben