Hi,

ich suche nach einer Möglichkeit Daten aus einer CPU 315-2 DP auszulesen ohne Simatic Manager,
Hintergrund:

Wir möchten einige Daten aus unserer CPU (PED, PAD), auslesen können und an einem PC anzeigen lassen.
Es gibt für die CPU einen Ethernet-Adapter, einzige schwierigkeit ist es das auslesen möglich zu machen ohne auf jedem
PC an dem das Auslesen möglich sein soll, der Simatic Manager installiert ist.

Wisst ihr da ne Lösung?

Gruss

GSOhm
 
Gab es hier im Forum nicht mal jemanden der selber ne Software geschrieben hatte die die Funktionen der Variablentabelle hatte?
Wäre ja ne einfache Möglichkeit. Finde den Thread aber grad nicht...
 
...
Wir möchten einige Daten aus unserer CPU (PED, PAD), auslesen können und an einem PC anzeigen lassen.
Es gibt für die CPU einen Ethernet-Adapter, einzige schwierigkeit ist es das auslesen möglich zu machen ohne auf jedem
PC an dem das Auslesen möglich sein soll, der Simatic Manager installiert ist.
...

mehrere Lösungswege möglich:

  • eine S7-Protokoll-Bibliothek (libnodave, Prodave, aglink, IP-S7-Link)
    verwenden und selbst die Applikation (C++, C#, ...) programmieren
  • falls ein OPC-Server vorhanden, den PC per OPC-Client anbinden
  • fertige Lösung Easylog
 