PN-Hochlauf: Wie identifiziert IOC IODs, wenn in HW-Konfig keine MAC-Adr. hinterlegt?

Flux

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Verständnisfrage:

Woher weiß bei Profinet der IO-Controller beim Hochlauf, welcher Teilnehmer (gemeint: IO-Devices) welchen Gerätenamen erhält, wenn ich in der HW-Konfig garkeine Zuordnung MAC-Adr. <--> Gerätename getroffen habe?

MfG
Flux
 
Der Controller vergibt keine Gerätenamen sondern nur Ip-Adressen zugehörig zum Gerätenamen (laut HW-Konfig).
Deshalb ist bei der Inbetriebnahme als erstes eine Gerätetaufe notwendig. Hierbei werden den Devices die projektierten Namen vom Inbetriebnehmer zugeordnet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sprich über Erreichbare TN sehe ich zuerst nur die MAC-Adr., welchen ich manuell einen Gerätenamen zuordnen muss?

Später kommuniziert der IOC mit den IOD über IPs, welche er den TN anhand der Gerätenamen zuordnet?
 
Zurück