mit vke wert in timer schreiben !?

tinnitus

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo. ich stehe am ende meines geringen programmierwissens in sachen s5. ist es möglich einem timer einen wert durch verschiedene verküpfungsergebnisse zu verpassen? z.b. bei e0.0 und e0.1 setzten den timer auf kt007.2. ich würde in 500ms-schritten von 5 bis 10sekunden brauchen. ich danke schonmal im voraus für eure hilfe.
mfg fabian
 
So zum Beispiel:

U E0.1
L KT100.2
SPB =TRAN

U E0.0
L KT50.2
SPB =TRAN

TRAN: NOP 0
T MW100 (Schmiermerkerwort)

U E1.0
L MW100
SE T0

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für den ansatz. bin nur leider etwas hilflos in awl. kann man das auch in fup ausdrücken. wenn nicht ist auch nicht schlimm,dann fuchs ich mich auch schon irgendwie rein. mein sps-lehrer war net katastophe!!! :lol:
mfg fabian
 
Das kann man nicht in FUP Ausdrücken, jedenfalls nicht bei S5.

Obiger Code funktioniert auch nur in FB's, und nicht in PB's.

In FB's gab es bei diesen Befehlen noch kein FUP / KOP.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben