Vernetzen von 4CPU's 315-2DP mit 7 WinCC-Stationen ???

PeterK

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem, Wir haben 4 Einzelmaschienen mit je einer 325-2DP und einer WinCC-Station. Die CPU's verfügen über jeweils eine CP343-1 Ethernet. Jetzt sollen diese 4 WinCC-Stationen und 3 weitere WinCC-Stationen auf alle 4 CPU's zugreifen können. Als CPU haben wir 3 ältere Typen 2AF03 und eine neuere 2AG10 im Einsatz. Im Einzelnen steht die Verbindung aber sobald eine vierte WinCC-Station von einer CPU-Daten holen will, wird die Verbindung abgebaut. Eine Möglichkeit wäre die Daten für die zusätzlichen WinCC-Stationen über OPC-Server bereitzustellen. Als Software haben wir WinCC V5.1 SP2 und Step7 V5.3 im Einsatz. Wie müßte die Vernetzung aussehen und was sollte dabei beachtet werden? Der direkte Zugriff auf die CPU's ist dabei ausgesprochen wünschens wert. Vielen Dank im voraus.
PeterK
 
PeterK schrieb:
Problem, Wir haben 4 Einzelmaschienen mit je einer 325-2DP und einer WinCC-Station. Die CPU's verfügen über jeweils eine CP343-1 Ethernet. Jetzt sollen diese 4 WinCC-Stationen und 3 weitere WinCC-Stationen auf alle 4 CPU's zugreifen können. Als CPU haben wir 3 ältere Typen 2AF03 und eine neuere 2AG10 im Einsatz. Im Einzelnen steht die Verbindung aber sobald eine vierte WinCC-Station von einer CPU-Daten holen will, wird die Verbindung abgebaut. Eine Möglichkeit wäre die Daten für die zusätzlichen WinCC-Stationen über OPC-Server bereitzustellen. Als Software haben wir WinCC V5.1 SP2 und Step7 V5.3 im Einsatz. Wie müßte die Vernetzung aussehen und was sollte dabei beachtet werden? Der direkte Zugriff auf die CPU's ist dabei ausgesprochen wünschens wert. Vielen Dank im voraus.
PeterK

Am besten alles als ein WinCC-System auslegen!

1 WinCC-Server
7 WinCC-Stationen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist, das die 300er nicht so viele Verbindungsressourcen bereitstellen. Ab 3 WinCC Systemen wird das ziemlich eng.

Lösung :

2 WinCC Server ( redundant ) für die SPS kopplung und die Restlichen als Multiclient. Somit hat du SPS Kopplung und die WinCC Kopplung redundant.
Ausserdem sparts du dir bei den Multiclients die tueren Lizenzen, da du hier nur die 128 Tag RT Lizenz benötigst.
 
Danke für eure Tips. Würde es was bringen überall bei den CPU's die 2AG10 einzusetzen, die kann doch bis zu 16 Verbindungen. Ihr merkt, ich winde mich noch um die Server-Client-Lösung herum, weil die jetzigen Einzellizensen recht nutzlos werden würden und weil der Umbau des WinCC-Projekts doch erheblich wäre.

mfg
PeterK
 