Spannungsversorgung Panel?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben in einem Schakltschrank zwei Trafos:

a) Simatic-Orginal Spannungsversorgung (5A) für die sps; 4 Buagruppen + CPU sind angeschlossen
b) einen Ringkern-Trafo für die Anlagensignale

Wo hängt man im Normalfall ein Panel 24 V an?

Vom Gefühl her tendiere ich für den Trafo für die SPS, weil da die Möglichkeit eines Kurzschlusses in der Anlage geringer ist?

Gruß
ein Martin
 
Kommt darauf an, wo das Paneel sitzt: Im Schaltschrank oder abgesetzt, z.B. in einem Bedienpult? Wenn es im Schaltschrank sitzt, würde ich es an die SPS-Versorgung hängen, ansonsten eher an die zweite Versorgung. Ich bevorzuge aber trotzdem noch Untersicherungen, z.B. mit
SITOP-Select:

Da kann man 4 Ausgänge 24V DC an einer Stromversorgung betreiben, der Strom je Ausgang ist von2-10A einstellbar, jeder Ausgang ist überstrom- und kurzschlußsicher, so daß ein Defekt einer Baugruppe an einem Kanal nicht die ganze Anlage betrifft. Außerdem gibt's natürlich einen potentialfreien Meldekontakt.
 