Hallo Leute
Wer kann mir bitte sagen, wie ich bei einer 6ES7331-1KF01-0AB0 8x PT100 mit 3Draht-verbindung anschließen muss??? :evil:
Ich finde nirgends eine Anleitung für diese Karte.

Gruß aus D'dorf
Stefan
 
Hallo Stefan

verstehe ich nicht. Im Kapitel 4.21 finde ich eine Kurzbeschreibung mit Anschlussbild.

4.21 Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit;
(6ES7 331-1KF01-0AB0)
 
Hallo,

na dann schau doch mal auf Seite 317 nach...

An CH 7 ist dein Fall als Beispiel dran.

Wenn du 8 Stück davon hast dann muß du halt von CH 0 - CH 7 alle nach diesem Schema anschließen...

Und nicht vergessen in HW Config das auch so zu speichern und ins AG zu laden...


Edit: Hatte wohl zu lange mit dem Senden gewartet - da war die Antwort schon da...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
(Habt Ihr eigendlich nix zu tun, weil ich ja direkt Antworten bekomme :D

rs-plc-aa schrieb:
Hallo,
na dann schau doch mal auf Seite 317 nach...

Habe ich nachgesehen. Stimmt da ist eine 6ES7331-1KF01-0AB0 und auch auf Kanal 7 ein Widerstand als 2-Leiter gezeichnet. :oops:
Habe den PT100 jetzt folgendermaßen angeschlossen:

S- --ws-- PT100 --rt-- M+
! ....................... !
M- .................... ---rt--- I+ I+ ist mit M+ gebrückt
(bohh geile Zeichnung :D )

Bekomme aber falsche Werte angezeigt
L PEW 390
L 10
/D
T Anzeige = 569 Grad soll 250

mit FC105 kommen 115 Grad raus soll aber 250 sein

:?: und morgen ist Silvester

Gruß
Stefan
 
Hallo,

ich füge mal ein Bild hinzu...

Einlesen tust du das ganz einfach mit:

Code:
L PEW xxx
L 10
/ I
T yyy

Der Rohwert ist quasi die Temperatur ohne Kommastelle...

Wenn du es genauer - oder gar einen 4L willst ist das die falsche Karte.
 

Anhänge

  • pt100_3l_1kf01_sample.jpg
    pt100_3l_1kf01_sample.jpg
    128,7 KB · Aufrufe: 253
  • hwc_pt100_3l_1kf01.jpg
    hwc_pt100_3l_1kf01.jpg
    53,4 KB · Aufrufe: 234
S.Scholl schrieb:
..Habe ich nachgesehen. Stimmt da ist eine 6ES7331-1KF01-0AB0 und auch auf Kanal 7 ein Widerstand als 2-Leiter gezeichnet. :oops:
Habe den PT100 jetzt folgendermaßen angeschlossen:

S- --ws-- PT100 --rt-- M+
! ....................... !
M- .................... ---rt--- I+ I+ ist mit M+ gebrückt
(bohh geile Zeichnung :D )
...

Wahrscheinlich hast du einen sehr seltenen Fehldruck des Handbuchs :lol: . Gut aufheben, könnte eines Tages wertvoll werden.
Spaß beiseite, überprüfe nochmal den Aschluss! An Kanal 7 ist ein Dreileiteranschlus dargestellt, I+ ist nicht beschaltet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du denn Deckel auf der Analogeingabe öffnest dann siehst du am
8 Eingang wie mann das PT100 3 Leiteranschluss anschliesst.
Du musst diese Anschlussart auf die Oberen Eingänge übertragen.
Beim Skalieren musst du die Werte des PT 100 genau beachten oder
das PEW duch 10 teilen.


Gruss Said
 
rs-plc-aa schrieb:
Hallo,

ich füge mal ein Bild hinzu...

Einlesen tust du das ganz einfach mit:

Code:
L PEW xxx
L 10
/ I
T yyy

Hallo RS und guten Morgen alle miteinander
Jetzt ist alles in Butter :D

Danke für die Hilfe und auch für die Eplan ( ? ) Zeichnung.

Gruß
Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich füge mal ein Bild hinzu...
.

hi
danke für die zeichnung, was ich nicht verstehe ist, dass in den Siemens Baugruppendaten unter analogwerte bei 3-leiter steht:
eine seite (2 drähte) des PT100 auf 2 und 4 anklemmen
2. seite (1 draht) des PT 100 auf 3 anklemmen und dann mit 5 brücken
:confused:

siehe anhang das foto

hab es so gemacht, hab aber keine werte am PEW :-(

du hast dagegen 2 einfach frei gelassen? und nur 3 4 und 5 belegt?


was ist denn nun richtig?

edit: es funktioniert auch so ;) hab nur die falschen Variablen genommen, anstatt DINT hatte ich REAL
 

Anhänge

  • pt100.JPG
    pt100.JPG
    63,1 KB · Aufrufe: 86
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,ich habe ein Problem mit "1kf01" und PT100 3Leiter.Läuft super mit PEW ,aber ab 0Grad zeigt er MAX Wert an.
Die 331 1KF01 sitzt an einer VIPA 315SB.Der PT100 ist direckt angeschlossen und wird nicht Skaliert.:confused:
Kann mir da jemand helfen?
 
Was ist "ab 0Grad" und was ist "MAX Wert"?

Wie sieht Dein Programmcode zum lesen der Temperatur aus? Könnte es sein, daß Da ein "ITD" fehlt?
In AWL liest man einen PT100 Standard so ein:
Code:
L PEW...
ITD
DTR
L 10.0
/R
T "meineTemperatur" //REAL

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also über 0 Grad wird alles richtig angezeigt ,und unter 0 Grad kommt der Max Wert den ich in der Wisoalisierung eingegeben habe.
Den PEW lese ich direkt von dem eingang der Karte,ist bei mir PEW 306,den ich in der Wiso anzeige.
 
Wenn ich den PEW306 über ein FC105 Skaliere, steht bei RET_VAL 16#0000 bei über 0 Grad und unter 0Grad 16#0008 als wenn der Eingang nicht angeschlossen ist.
 
Wie hast Du den FC105 beschaltet? Hast Du auch "BIPOLAR" aktiviert (weil Temperaturen können ja auch negativ sein)?

Wird alles richtig angezeigt wenn Du den FC105 so aufrufst:
Code:
CALL  "SCALE"
 IN     :=PEW306
 HI_LIM :=2.764800e+003
 LO_LIM :=-2.764800e+003
 BIPOLAR:=TRUE
 RET_VAL:=#tempWord
 OUT    :="meineTemperatur"

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, also bei mir sieht es so aus
44o3ZYNZVEgAAAABJRU5ErkJgggA=

aber es sollte ja auch ohne FC105 gehen
 
Warum ignorierst Du meine Vorschläge? Hast Du mal wenigstens einen meiner beiden Programmbeispiele (#14 + #17) ausprobiert?

Wenn Du (aufwändigerweise) den FC105 SCALE verwendest, dann MUSST Du den Eingang BIPOLAR mit 1 (TRUE) beschalten, weil der Wert vom PEW bei Minus-Temperaturen negativ ist. Und wie kommst Du auf diese komischen Werte für LO_LIM (0) und HI_LIM (280) :confused:
Schau mal in das S7-300 Baugruppenhandbuch (*) Kapitel 5.1 Tabelle 5-11 Analogwertdarstellung für Widerstandsthermometer PT 100 (...) Standard

Da sieht man eigentlich ziemlich deutlich, daß man den Analogeingangswert nicht über-aufwändig mit FC105 skalieren braucht sondern ganz einfach nur durch 10 dividieren muß - siehe den AWL-Code in meinem Beitrag #14.

Hast Du ein Problem mit AWL? Auch in einem FUP-Programm kann man einzelne Netzwerke in AWL einfügen. Oder besser: Du erstellst Dir einen parametrierbaren FC mit dem kurzen AWL-Code, dann kannst Du den FC in Dein FUP-Programm einfügen und IN und OUT beschalten.
Hier die AWL-Quelle eines FC zum Konvertieren des Analogeingangswertes in einen REAL-Wert:
Code:
FUNCTION FC107 : VOID
TITLE =Temperatur-Analogeingang (Standardauflösung) einlesen
VERSION : 0.1

VAR_INPUT
  IN : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  OUT : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Konvertierung

      L     #IN;
      ITD   ;
      DTR   ;
      L     1.000000e+001;
      /R    ;
      T     #OUT;
END_FUNCTION

PS: Dein Bild mit den beiden SCALE sieht komisch aus. Wieso werden beide Male die PEW-Werte an IN als 0 angezeigt? Das ist nicht normal. Liegt das an Deiner VIPA-CPU?

(*) die älteren Ausgaben der Gerätehandbücher "S7-300 Baugruppendaten" sind neuerdings im Siemens online Support nicht mehr zu finden (zur Zeit nur noch die Ausgabe 2017) :confused:
Die 6ES7331-1KF01-0AB0 ist in diesen Ausgaben dokumentiert: 02/2004 A5E00105504-03, 08/2006 A5E00105504-04, 02/2007 A5E00105504-05

Harald
 