Daten von cpu1 über TP nach Cpu2 Möglich?

simon.s

Level-2
Beiträge
237
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Folgender Aufbau:

CPU1 (3152Dp) ist über Profibus an ein MP277 (Flex08 ) angebunden,
von dort läuft eine Ethernetverbindung zu CPU2 (315 PN/DP).

Soweit läuft alles einwandfrei, nun sollteh aber einige Daten ausgetauscht werden.
Wie kann ich Daten von der Cpu1 zu der Cpu2 übertragen?
Es sind ca 15-20 RealWerte.
Möche eigentlich keinen Koppler verbauen wenn möglich.

Gruß
 
Ja!
Habe mal so ein Workaround geschrieben.. Kann ich dir morgen senden wenn du willst.
Allerdings müsste es auch übers Routing so gehen.
 
Ich hab sowas auch schon mal bei ner Anlage realiesiert.
Einfach die Varieable von CPU1 in TP Laden.
Und die Varieablen auf Wertänderung prüfen.
Bei Wertänderung wird einer 2 Varieablen der Wert zugewiesen.

Man muss nur darauf achten das die Erfassungsart der Varieable 1 zyklisch fortlaufend ist.
 
Hallo,

das Ganze ist aber etwas hinten durchs Knie..
Was ist wenn das TP mal defekt oder abgeschaltet oder
neu gebootet wird, dann läuft erst mal nichts mehr?
Ein Visu Gerät sollte keine Logikfunktionen o.ä. übernehmen
es sei denn auf die Daten kann auch im Ernstfall verzichtet werden
Gruß
Move
 
Ideal ist das wirklich nicht, wenn dieser Weg genommen werden soll,
dann ist eine Zyklischer Austausch zu nicht zu empfehlen.

Vielleicht wäre ein gangbarer Weg das mit einer Rezeptur zu machen, wo
dann mindestens über eine Auwertung des Status das ganze überwacht
werden kann und die Daten Konsitenz sind.
 
Hallo

Danke für die Hinweise!!

Die Daten sollen momentan nur für eine Aufzeichnung genutzt werden.
Da im Herbst sowiso erneuert wird, wird dies hinfällig....

Wie von Move schon erwähnt, kann im Ernstfall verzichtet werden.

Gruß
 
Zurück
Oben