Hallo,

ich habe folgendes Phänomen und finde dazu von Siemens keine Informationen:

Ethernet CP443-1EX11 V2.2.17
NCM S7-Diagnose > Verbindungen > Statistik S7-Verbindungen
Der Zähler "Abgelehnte Verbindungsaufbauversuche" erhöht sich alle 5 bis 6 Sekunden.

In der Station sind keine S7-Verbindungen projektiert, es werden aber ständig bis zu 4 einseitige S7-Verbindungen von Datenbank-PC aufgebaut/verwendet. Im CP gibt es keine Fehler wegen Ressourcenengpass, in der CPU sind 21 Verbindungsressourcen frei. In dem Netzwerk gibt es ca. 60 SPS und Visu-PC und OPC-Server und Datenbank-PC in verschiedenen IP-Subnetzen.

1) Wie kann ich von fern feststellen oder eingrenzen, woher diese Verbindungsaufbauversuche kommen?
2) Aus welchen Gründen (außer unpassendem TSAP) kann der CP S7-Verbindungen ablehnen?

Harald
 
Ich glaube nicht, dass du da mit CP Mitteln weiterkommst. Dazu müsste er ja eine Art "Firwall" Log halten.
-> Wenn du das wirklich wissen willst, bleibt nur Wireshark vor der Ethernet Schnittstelle.

Stört ja aber auch nicht oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Problem ist, die SPS steht 800km von mir. Da kann ich im Moment nicht hin. Ich müsste das einen ITler für mich machen lassen... Ich hatte auf bordeigene Mittel gehofft.

Harald
 
hm... lass dir doch vom kunden nen Laptop mit Teamviewer da aufstellen...
ich glaube auch dass du da nur mit Wireshark weiter kommst...
 
Zurück