Analogeingang +- 10V

toto45

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich bin Neuling und habe eine Frage zur Spannungsmessung (+- 10 V) an einer Analogeingangskarte von Siemens. 0 bis + 10 V liegen im Bereich 0 bis +27648. Laut einem Siemens Datenblatt liegt der Bereich 0 bis - 10 V im Bereich 0 bis -27648. Ich habe an meine Eingangskarte ein Funktionsgenerator angeschlossen. Bei mir wird der negative Spannungsbereich jedoch bei 27648 (-0,1V) bis 65000 (-10 V) abgebildet. Wieso???
 
Negative Werte werden als Komplement dargestellt. Du läßt Dir das Ergebnis sicher aktuell als im Word-Format anzeigen, das kann nur positiv.
Lade Dein EW (PEW) mit dem und wandle danach in ein DINT.

L EW128
ITD
T MD128

Gruß StGo
 
Zurück
Oben