Hallo,
habe folgende Komponennte von Phönix, IL PB BK DP/V1-PAC, eine Art ET-Station
als DI habe ich IB IL 24DI4 und als DO habe ich IB IL 24 DO 4

Wenn ich diese DI's und DO's in der HW-Config platziere dann kann ich pro Adreesbyte nur die ersten 4 Bits nutzen.

Bei Siemens kann ich 2 Baugruppen mit jeweils 4 Eingängen in ein Adress-Byte packen, geht das hier auch irgendwie.

Gruß und Danke
 
Hallo Outrider,

wenn du die korrekte GSD Datei eingebunden ist (abhängig von Dip Schalter 8 : on oder off) dann gibt es in der Liste der Module für 2 Bit und 4 Bit Module spezielle Einträge mit der man benachbart-gesteckte Module in einem Byte zusammen fassen kann.
Diese Einträge beginnen mit QTY ...
Bitte diese Einträge nutzen dann klappt es auch mit Phoenix Contact.
Sollten dennoch Probleme auftreten kann auch die Hotline von Phoenix Contact genutzt werden damit dort das Problem entgültig beseitigt werden kann.

Gruß vom Phoenix Contact Service Team
 