Hallo,
könnte jemand einen Blick auf mein Übungsprojekt (S5)werfen, indem ich den Zählerausgang DEZ auf NULL prüfen muß.
Der BCD_I Umwandler liefert das richtige Ergebnis.
CMP_I im darauffolgenden Netzwerk bleibt aber leider in jedem Falle immer NULL.

besten Dank DI 87
 

Anhänge

  • Zaehler_Abfrage.pdf
    7,7 KB · Aufrufe: 28
Tja der übliche Anfängerfehler :D

Ein Merkerwort besteht aus 2 aufeinanderfolgenden Merkerbytes ... Schau mal Überschneidungen

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In NW 4 brauchen Sie MW4 und in NW5 #MW4 dass ist der fehler, Wenn Sie die Zahler auf 0 must prufen, kan dass auch met die instruktion:
UN Z1
= #Null


Joop
 