Hallo zusammen,
ich muss mit einer S7-300 Taktventile (24 Stück) über PWM ansteuern. (Pro Ventil 1A)
Bisher hab ich noch keine Karte gefunden die das kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Evtl. auch Analog-PWM Wandler.

Danke schonmal
 
Ich nehm für sowas immer 6,5mm breite Leistungsoptokoppler von Phönix. Gibt es auch von Finder und anderen.
Ist in der Summe billiger als 2A SPS-Karten und ich hab keine Probleme mit der Gleichzeitigkeit / Summenstrom.

Gruß
Dieter
 
Hallo,
schau dir mal die Controller CR0232 oder CR0403 von IFM an. Die haben auch fertige PWM-Ansteuerungen an Bord
und sind eigentlich recht günstig. Leider sind die aber nur über CAN oder RS232 anzusteuern (von S7) also zB. mit Gateway (Helmholz)
Gruß
Sailor
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Erstmal danke für die antworten. Das sind Taktventile aus dem Auto. Grundfrequenz 78 Hz. Könnte ich diese überhaupt mit DO und Optokoppler schaffen? Deswegen auch meine frage nach externer hardware.
 
Zu schaffen wäre es schon. Ich würde aber auch externe Hardware vorziehen.
Aber vielleicht kannst du ja trotzdem die Leistungsoptokoppler damit nutzen.
Musst du alle 24 Ventile getrennt einstellbar haben?
Wenn nicht, dann kannst du die Optokoppler als simple Treiber nutzen.

Gruß
Dieter
 
Hallo,
ja ich muss alle 24 Ventile getrennt einstellbar haben.
Ich werd dann mal die genannten Tips nachverfolgen. Danke euch für die Hilfe
 
Hallo,
ich muss nochmal nachfragen. Die Spezifikationen für das PWM-Signal haben sich geändert.
Einstellbar soll sein 0..100% PWM und die Grundfrequenz 1..500Hz. Leider können die Wago-Klemmen nur 250Hz.
Hat jemand noch weitere Vorschläge?
 