Step 7 Analogwert einlesen

siegener19

Level-2
Beiträge
255
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nur eine kurze Frage: Wenn ich einen Sensor, der die Durchflussmenge berechnet und als Ausgang ein 4...20mA- Signal ausgibt, an meine Analogeingabebaugruppe anschließe, dann wird dieser doch als INT eingelesen, oder?

Gruß
 
Hi!

Ja, in der Regel ist dieser Eingang in einem "WORD", (also 16-Bit) abgebildet.
Du kannst diesen Wert im "EW" (Eingangsword) also auch als Integer auslesen/vergleichen.


Gruß,

Ottmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder du nimmst den baustein aus der standard bib
FC105 oder 106 leg mich nicht fest
gibts das pew und die unter und obergrenze an
dann bekommst du den aktuellen durchfluss als real
 