Step 7 Kommunikation zwischen 2 CPU3xx

spsträumerle

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Gemeinde,

bin selten hier, aber wenn dann mit Klopperfragen:

Ich habe
- Zwei x CPU315 mit PN Schnittstelle
die sollen miteinander Datenaustauschen.
Die Zentrale sendet z.B. Auftragsnummern, Statuswörter usw. und die Andere CPU empfängt diese Daten.
Die Andere CPU sendet Sörungen und andere Statuswörter an die Zentrale.
Wie gehe ich das an?
Welche Kommunikationsbausteine nehme ich? Es gibt ja soviele.
Ist das dann PN-Kommunikation, Ethernetkomm., was ist mit S7-Komm ???????

Für Antworten bin ich Dankbar
Gruss spsträumerle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Ottmar,

S7-Verbindungen mit PUT / GET funktionieren zwar, aber ich bin kein großer Freund davon.
Mit PUT schreibt man Daten in die Partnersteuerung und eignetlich weiß keiner woher die Daten kommen.
Ich persönlich ziehe FC5/FC6 AG-Sent und AG-Recv vor. Dabei gibt es sauber definierte Verbindungen.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben