Step 7 S7 315F 2DP MMC-Karte leer

Fenix

Level-1
Beiträge
77
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgendes Problem:

Maschine mit S7 315F 2DP (6ES7 315-6FF04-0AB0) und MMC Karte Siemens 512KB (6ES7953-8LJ30-0AA0)
wird in Betriebgenommen, läuft Wochen lang beim Kunden und Plötzlich gibt es Störungen.

Servicemonteur stellt fest mit STEP 7 (im Fehlerfall) MMC-Karte leer, 0% belegt.
MMC-Karte raus wieder rein, CPU läuft wieder mit Programm.

So eine Sch...:evil:

also er hat dann die CPU und MMC gegen eine neue ersetzt.

Und nun das ganze zu Siemens schicken, die finden keinen Fehler und schreiben ne fette Rechnung für die Überprüfung.
Oder gibts ne andere Lösung?

Wer hatte den bereits so ein Problem, oder kommt das wie in allen Fällen wieder nur bei uns vor :sm26:
 
Welche Probleme machte die CPU gen@u? Welche FW- Version läuft auf der CPU? Kommst du noch an den Diagnosepuffer eines Störfalles ran?

Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die CPU ist während des Betriebs ausgefallen (Totalausfall).
Die Firmware kann ich leider momentan nicht auswendig machen, da die CPU betroffene erst noch aus dem Ausland zugesendet wird.
Ich denke aber V3.3.2.
Diagnosepuffer gibt es aktuell auch nicht.
 
Hi @ all,

Hat jetzt zufällig einer dieses Image 6ES7953-8LJ30-0AA0 oder ...

ich müsste es auch dirngend für eine IBN haben.

mfg Frank
 
Zurück