Step 7 Keine Verbindung zur Steuerung WINAC RTX

slot23

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer Verbindung zur Step 7 Steuerung. Ich verwende eine PC Box IPC 627 und auf dieser PC -Box ist WINAC RTX 2010 installiert. Über Ethernet, möchte ich nun eine Verbindung zur Fernwartung aufstellen. Die Verbindung zur PC Box funktioniert einwandfrei. Allerdings funktioniert die Verbindung zur SPS nicht. Im Hardware Manager der Step 7 habe ich folgenden Aufbau.

Steckplatz 1
Steckplatz 2 WINAC RTX V4.6
IF1 CP5611/5621
IF2
IF3
IF4
Steckplatz 3 IE_Allgemein IE_CP 7.1

IP Adressen wurden vergeben, allerdings kommt keine Verbindung zustande :(

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Gruß

Slot23
 
Hast du nen Router eingetragen?
Kommst du Lokal, also direkt angesteckt auf die SPS?

Denk dran: Ein IPC hat mindestens 2-LAN Ports. Einen für PN für die CPU (IF2) und einen für IE_allgemein (Steckplatz3).

Über IE_ALLGEMEIN (Steckplatz3) kommst du auf die SPS!

Grüße

Marcel
 
Zurück
Oben