Step 7 CPU 315-2 DP (2AF03) mit CP343-1 (1EX30) will nicht

Jupp06

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte in einer Anlage zwei CPUs mit einer Ethernet-CP nachrüsten.

CPU 1: 317-2AJ10-0AB0 V2.1 + CP 343-1EX30-0XE0 V 2.4 --> alles bestens, läuft

CPU 2: 315-2AF03-0AB0 V1.2 + CP 343-1EX30-0XE0 V 3.0
--> CPU und CP gehen in RUN, alles grün
--> CP lässt sich anpingen
--> Über die Ethernet-PG-Schnittstelle sind jedoch weder CPU, noch CP erreichbar
--> Fehlermeldung: "Baugruppenzustand 33:16656 Der Verbindungspartnet meldet sich nicht."
--> über MPI komme ich sowohl auf CPU als auch auf den CP --> Spezialdeigose: alles i.O.

Woran kann das liegen?
Ist die CPU zu alt?


Vielen Dank für eure Hilfe? :D

Gruß
Johannes
 
.
Ich vermute mal Fehler in der IP-Vergabe

Wie wäre es, etwas mehr Information wie z.B. die HW-Konfiguration
aus deinem NetPro hier zu zeigen ?

Ansonsten können wir nur unsere "magischen" Glaskugeln bemühen.
 
Zurück
Oben