S5: FB - Grundsatz Problem L,LW

Mike

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ausversehen mein Posting gekillt.

Es ging um den Unterschied ein Merkerwort über Parameter in einem
Funktionsbaustein mit L =MW01 oder LW =MW01 zu laden,
und dann mit SRW zu schieben.

Das Laden funktioniert mit beiden Befehlen,
jedoch funktioniert nur L =MW01.
 
Hallo Mike,

deine Fragestellung ist leider total wirr und hier kann sicher niemand was damit anfangen. Wenn du in AWL "LW = MW1" schreibst, kann es nur fehler geben. Bitte schreib doch nochmal was du möchtest, und was du GENAU programmiert hast. Am besten so wie es dann auch in AWL steht. Also z.B.

L LW0
t MW1

So kann keiner helfen...

Torsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es ist einfach so, dass s5 die parameter so erwartet.

wenn du den parameter als 'D' parametrierst, dann must du den parameter mit LW laden

wenn du den parameter als 'E' parametrierst, dann must du den parameter mit L laden
 