keine Verbindung zu Steuerung bei Windows 7

Beiträge
52
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Sitze gerade an einer Anlage, mit der auch zwei Kollegen schon nicht weiter kamen. Folgendes Problem:

Mit Windows XP kann ich per PG / Visu-PC auf die SPS zugreifen. Die SPS sitzt in einem anscheinend verzweigtem Firmennetzwerk. So genau können wir das aktuell nicht herausfinden. Jedenfalls bin ich mit einem Win7-Rechner in diesem Netzwerk und komme darüber ins Internet...

Mit Windows XP kann ich die IP(V4)-Adresse einfach einstellen:
184.245.45.96
Subnet 255.255.255.0
Standard-Gateway 184.245.45.1
DNS 184.245.45.1

Sonst nichts, die SPS hat die 184.245.45.193 und die Kommunikation läuft.


Mit Windows 7 (aktuelles PG und OS für zukünftiges Visualisierungs-System) kriegen wir keine Verbindung hin. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
 
- Desktop-Firewall aktiv?
- richtigen Zugangsweg eingestellt? (ich habe keine Ahnung wie das unter Win7 gemacht wird, PG/PC-Schnittstelle-einstellen soll es da evtl. nicht mehr geben)
- funktioniert wenigstens Ping auf die SPS-Adresse?
- hat der Win7-PC mehrere Netzwerkadapter (LAN+WLAN)
- welche IP hat der Win7-PC? Fest zugewiesen oder DHCP oder ...? Ist ein Gateway korrekt eingetragen?


Die SPS sitzt in einem anscheinend verzweigtem Firmennetzwerk. So genau können wir das aktuell nicht herausfinden.
:roll:
Sprecht doch einfach mal mit dem für dieses Netzwerk zuständigen IT-Fachmann über Euer Problem ...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schon einmal, dass Du Anregungen gebracht hast! :)

Also wir sind schon mal weiter, auch nach Sprechen mit einem Netzwerkmenschen. Hatte das so verstanden, die Kollegen hätten sich mal um wirklich alles mögliche an Ursachen beim Kunden gekümmert... Aber zum Glück bin ich nicht nur dafür ein paar Tage vor Ort. :rolleyes:

Wir haben zwei SPSen, zwei bestehende alte PCs zur Visualisierung, alles hängt an einem eigenen Switch. Nur bei einem der PCs gehts von der Netzwerkdose in der Wand mit Beschriftung vom Schaltschrank auf eine andere Netzwerkdose, vom Port daneben zurück in den PC. Der ganze Krams hängt also im Firmennetzwerk. Habs mal abkkoppeln können und kriegte under Windows 7 dann auch Zugriff. :cool:

Beim wieder rein koppeln ins Firmennetzwerk funktionierte es dann weiter. Beim Aus- und Wiedereinschalten der Netzwerkverbindung dann aber nicht mehr. Grund ist, dass diese IP-Range quer durch die Firma mit den verschiedensten Gateways belegt ist. Die 4 festen Teilnehmer haben statische IP-Adressen, die auch wohl von niemanden gestört werden.

Das komische ist, dass das Programmiergerät mit Windows-XP-Betriebssystem sich da nicht stört. Deshalb kam ja erst die Vermutung, dass da irgendwas bei der Adapterkonfiguration in Win 7 falsch war.:confused:

Morgen werde ich mich dann mal mit dem Admin treffen und das Ganze mal durchsprechen. Für die neuen PCs werden wir denke ich die IP-Adressen von den alten Rechnern weiter nutzen, fürs PG kriegen wir dann vielleicht auch mal ne statische Adresse, wo uns niemand rein spukt.
 
Das sind ja wilde Spekulationen.
Ich verstehe den Aufbau noch nicht, aber mit Gateways hat das ganz sicher nichts zu tun (der Win7 PC und die SPS sind im gleichen Subnetz, hier ist kein Router im Spiel).
Hat der betroffende Win7 PC zwei Netzwerkkarten im gleichen Subnetz?
Ausführen > cmd > route print
wird dir sicherlich zeigen, was sich vor / nach Deaktiveren/Aktivieren der Verbindung geändert hat.
 
Das Teilnetz wird nach dem gestrigen Gespräch zukünftig eh ohne Verbindung zum weiteren Firmennetz betrieben. Auch aktuell war das so nie vorgesehen... Daher sollte es dann funktionieren, auch wenn das Problem nicht entgültig gelöst wird.

Aber vielleicht kommen wir noch drauf. Hier mal die Antworten auf "route print". Kann ich so nicht so recht interpretieren.

1. Verbindung zum erweiterten Netz abgezogen, nur zwei Visualisierungsrechner, zwei Programmiergeräte und zwei SPSen im Netz
Code:
===========================================================================
Schnittstellenliste
 14...3c 97 0e 75 f5 f0 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #5
===========================================================================

IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1    184.245.45.69    276
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
     184.245.45.0    255.255.255.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
    184.245.45.69  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
   184.245.45.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
===========================================================================
Ständige Routen:
  Netzwerkadresse          Netzmaske  Gatewayadresse  Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1  Standard
===========================================================================

IPv6-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 15   1025 2002::/16                Auf Verbindung
 15    281 2002:b8f5:2d45::b8f5:2d45/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine


2. Nach Anstöpseln des weiteren Netzwerks und Aus-/Wiedereinschaltung der Netzwerkverbindung:
Code:
===========================================================================
Schnittstellenliste
 14...3c 97 0e 75 f5 f0 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #5
===========================================================================

IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1    184.245.45.69    276
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
     184.245.45.0    255.255.255.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
    184.245.45.69  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
   184.245.45.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
===========================================================================
Ständige Routen:
  Netzwerkadresse          Netzmaske  Gatewayadresse  Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1  Standard
===========================================================================

IPv6-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 15   1025 2002::/16                Auf Verbindung
 15    281 2002:b8f5:2d45::b8f5:2d45/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine


3. mit automatischer Konfiguration der Schnittstelle:
Code:
===========================================================================
Schnittstellenliste
 14...3c 97 0e 75 f5 f0 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #5
===========================================================================

IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1    184.245.45.69    276
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
     184.245.45.0    255.255.255.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
    184.245.45.69  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
   184.245.45.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     184.245.45.69    276
===========================================================================
Ständige Routen:
  Netzwerkadresse          Netzmaske  Gatewayadresse  Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     184.245.45.1  Standard
===========================================================================

IPv6-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 15   1025 2002::/16                Auf Verbindung
 15    281 2002:b8f5:2d45::b8f5:2d45/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die sind alle drei identisch, bin ich zugegeben etwas ratlos.

Folgendes ist mir noch nicht ganz klar:
Nur bei einem der PCs gehts von der Netzwerkdose in der Wand mit Beschriftung vom Schaltschrank auf eine andere Netzwerkdose, vom Port daneben zurück in den PC.

Was ist mit dem Ping an die SPS IP?
Was taucht unter "Erreichbare Teilnehmer" am Ethernet noch auf?
 
Also da sind zwei Netzwerkdosen, die mit einer Kennung beschriftet sind, die auf Verteiler, Rack und Port in irgend einem Serverraum zurückzuführen sind. Der ITler identifizierte das eindeutig als Firmennetzwerk. War auch eindeutig mit den Netzwerknamen bei automatischer IP-Konfiguration.

Der Switch mit den beiden SPSen und einem Visualisierungs-PC geht also aufs Firmennetz. An diesem Firmennetz ist der zweite Visualiserungs-PC angeschlossen.

Was ist mit dem Ping an die SPS IP?
Was taucht unter "Erreichbare Teilnehmer" am Ethernet noch auf?
Ping ging nicht, erreichbare Teilnehmer auch nicht, wenn es mit im Firmennetz steckte. Mit dem XP-Programmiergerät waren nur die bekannten Geräte unter "erreichbare Teilnehmer" zu sehen.
 
Zurück
Oben