Sonstiges Logo

isensa

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen Ich habe schon lange keine Logo-Steuerung programmiert und jetzt stehe ich vor einem einfachen Problem. 1 Knopf (Schliesser) soll als Start und Stopp benützt werden. Wie geht das?
 
z.B. mit Stromstoßrelais

Willst Du bedingungslos Ein-/Ausschalten oder eher tatsächlich mit verschiedenen Bedingungen einen Vorgang Starten/Stoppen? Erzähl mal mehr.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich kenne die Logo nicht, aber folgende Schaltung dürfte wohl auch mit der Logo realisiert werden können...

flipflop.JPG

Achtung! Die Reihenfolge der Bausteinausführung muss beachtet werden, sonst funktioniert diese Schaltung nicht wie erwünscht!
 
Hallo isensa,

also wenn es nur darum geht das Du aus einem Temporären Signal (Impuls mittels Taster) ein Statisches Signal an einem Ausgang ausgeben möchtest der getoggelt, also immer Umgeschaltet wird wenn ein neuer Impuls eintrifft so benötigst du einen Stromstoßschalter.

Dazu brauchst du eigentlich keine Logo-Steuerung. Ein handelsüblicher Stromstoßschalter ist da sicher günstiger.

Wenn es denn aber doch mit der Logo sein soll so sieht dies dann wie folgt aus:

Viele Grüße
Loenne
 

Anhänge

  • Start-Stop.zip
    6 KB · Aufrufe: 2
  • Start-Stop.jpg
    Start-Stop.jpg
    41,2 KB · Aufrufe: 20
Hallo zusammen

Besten Dank für eure Tipp's.

Ich habe es mit dem Stromstoßrelais gelöst und funktioniert tipp top.
 
Zurück
Oben