OP3 Passwortlevel per Steuerungsauftrag setzen?

MSCMT

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeine,

ich bin ganz frisch in dem Gewerbe.
Ist es denn möglich das Passwortlevel eines OP3 mit Hilfe eines Schalters zu setzen. Womöglich geht das mit Steuerungsaufträgen. Doch welche Bytes im Schnittstellenbereich muss ich beschreiben?

Danke schonmal
 
OP3 Passwortlevel von AS steuern

Hallo liebe Gemeinde,

kenn jemand einen Weg das Passwortlevel am OP3 mit Hilfe von Steueraufträgen zu steuern?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zitat aus Handbuch 6AV6594-1AA06-0AA0 Protool für Zeilengeräte projektieren

"Über den Steuerungsauftrag 23 können Sie von der Steuerung aus einen

beliebigen Passwortlevel am Bediengerät einstellen, um z.B. einer definierten

Benutzergruppe das Bedienen zu ermöglichen."

 
OK SchneiderCC danke soweit.

Ich habe schon gelesen, dass ich den Steuerungsauftrag im Auftragsfach ablegen muss. Doch gibt es im Protool für das OP3 nur einen Schnittstellenbereich.
Bei den Dokumentationen zum Schnittstellenbereich ist leider nicht ersichtlich wo genau sich das Auftragsfach befindet. Kannst du mir da noch helfen?
Ich glaub ja, dass die Auftragsnummer (23) ins 4. Byte von dem Schnittstellenbereich müsste, bin mir aber nicht sicher.

Danke
 
ich habe in der ProTool Hilfe nachgeschaut, da sieht man wie der Schnittstellenbereich aufgebaut ist und wie das Auftragsfach aufgebaut istSchnittstellenbereich.jpg
 
Zurück
Oben