Hi.
Habe eine Temperatur Regelung programmiert. Ausgang geht auf ein PAW.
Leider kann ich den PAW bei Anlagenstop, also einfacher DBX Kontakt von meiner Visu Sftware.
Mein letzter Befehl im Output FC ist ein Move auf den entsprechenden PAW.
Wenn ich den EN am Move befehl "abklemme", also auf null setzte regelt er trotzdem weiter.
Mein Problem ist aber, wenn die Anlage steht, die Kühlung dermaßen kalt wird und alles einfriert. Also muss das Samson Regelventil am PAW schließen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Longo