Hallo
Folgendes:
Besitze BA06(winkelsensor angeschlossen)

Nun möchte ich, wenn der "winkelsensorwert (1-1000)(analogeingang)
*450-550 ist an einen analogausgang den wert 500 ausgeben
*300-450 ist an einen analogausgang den wert 300 ausgeben
*550-600 ist an einen analogausgang den wert 600 ausgeben.

Als analogausgang wird immer der gleiche verwendet (eingang in Fu)

Mir genüge als Antwort schon die auflistung der Bausteine die ich nacheinander setzen soll.

Schon mal vielen dank!!

Lg preuner
 
Wenn Du jetzt noch schreibst für welche Steuerung wäre das schön.
Oder meinst Du eine LOGO! 0BA6?
 
Hier mal ein Vorschlag.
Es gibt aber bei Deinen Anforderungen ein kleines Problem: Die Bereiche überschneiden sich.
Bereich 1: 300 - 450
Bereich 2: 450 - 550
Bereich 3: 550 - 600

Deshalb habe ich die Breiche mal so festgelegt:
Bereich 1: 300 - 449
Bereich 2: 450 - 549
Bereich 3: 550 - 600

 

Anhänge

  • Auswahl.JPG
    Auswahl.JPG
    23,8 KB · Aufrufe: 37
Boa danke
ich werds mir dann noch auf 10 bereiche erweitern und früher oder später noch was fragen.
Soll ein programm von workbench++ für die siemens LOGO schreiben.


Danke
 
Hallo winnman,

er will ja keine digitalen Erweiterungsmodule anschliessen, sondern analoge. Und das geht.

Edit: Allerdings muß er beachten, daß er für die analogen Erweiterungsmodule ein 24V DC Netzteil benötigt ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Um unklarheiten zu beseitigen
Ich kaufe die basis 230V, digitale sowie analoge erweiterungsmodule und ein textdisplay.
Basis wird mit 230V versorgt der rest dann mit 24V (Dehner Netzteil von conrad) wie auch die induktiven sensoren.

Mfg preuner
 
Ui blöd habs gestern bestellt
Weis das jemand von euch ob das zusammen past?
Aber gegenfrage hat die 230V steuerung nicht einen trafo drinnen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dsss die eine andere elektronik hat wie die 24V
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So habe jetzt bischen nachgelesen bin aber nicht schlauer geworden

Heist das dann, dass ich mir die 24V version kaufen soll, damit ich digale und analoge erweiterungen anschließen kann?

Ich war der Meinung, die Versorgungsspannung sei egal und die kommunikation untereinander sei mit niederspannung sowieso unter allen gleich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe doch die Seite aus dem Handbuch hochgeladen. Dort ist doch eindeutig definiert, was Du miteinander kombinieren kannst.
Bei einem 230V AC Basismodul kannst Du nur ein 230V AC Erweiterungsmodul (DM8 230R oder DM16 230R) angeschlossen werden. Und eben die analogen Erweiterungsmodule.
 
Das bedeutet, das an die 230V-Version nur die 230V-DM angeschlossen werden können und an die 24V-Version nur die 24V-DM.
Aber die AM passen an beide Versionen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die AM können hinter jedes LOGO-Basismodul. Hinter die AM können alle DM (24V und auch 230V). Ergo gehen auch Misch-Kombinationen, z.B. 230V-Basis + AM + 24V-DM.
Dazu gibt es einen Siemens-FAQ der das idiotensicher zeigt - allerdings ist der Siemens-Support gerade down...


[EDIT]
Korrektur: hinter AM können nur 24V-DM, keine 230V-DM
siehe meinen Beitrag #25 Da ist dann auch der Link zu dem Siemens-FAQ 22724000

Die Misch-Kombination 230V-Basis + AM + 24V-DM ist aber tatsächlich möglich.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo PN/DP,

laut dem Handbuch ist es aber nicht möglich, an ein AM-Modul ein DM8 230R oder DM16 230R anzuschliessen. Was soll man den jetzt glauben?
 