Step 7 Merker ist im FC1 True und gibt in einem anderen/mehreren FC kein Signal mehr

Immer Besser

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich setze einen Merker mit einem Knebelschalter. Wenn dieser ungleich 1 ist, wird der Merker zurückgesetzt. Dies funktioniert auch.
Sobald ich jedoch einen bestimmten Taster drücke, fällt das Signal des Merkers in meinem FC4 und FC6 ab.-was durch mein programm eigentlich nicht sein kann.
Im FC1, wo der Merker ist, bleibt er grün-true.
Beim Beobachten der Variablen fällt der Merker auch ab.
Finde nichts im Forum. Hat jemand Lösungsvorschläge?
Vielen Dank!!
 
überlappender Speicherbereich?

Rechtsklick auf merker in FC1 Verwendungsstelle anzeigen, übergreifende Speicherbereiche anhaken.