Hi Leute,

ich habe ein redundantes 400er System am laufen mit einem Y-Link
am red. Profibus. An diesem Y-Link betreibe ich fünf Antriebe die
mittels GSD-Datei angesprochen werden.
Jetzt würde ich gerne den Ausfall der Teilnehmer überwachen.
Ich habe hier auch schon die Suchfunktion genutzt und bin
auf die entsprechende Seite von Siemens gestoßen:

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zA1MTQ1AAAA_6847578_Akt/PI_Y-Link.pdf

Ich habe das ganze zwar so umgesetzt und grundsätzlich scheint die
Mimik auch zu funktionieren, doch wenn jetzt ein Ausfall simuliert wird
dann erhalte ich keinen Eintrag im gewünschten Datenword.
Ich hätte jetzt erwartet das in Byte 102 (Seite 35 im pdf-Doku) hier die
Bits entsprechend gesetzt werden, aber da tut sich nichts.

Hat jemand eine Idee?

Gruß
Move
 
meine Idee wäre, dass es nur bei diagnosefähigen Geräten funktioniert:
Die Status Message ist ein Teil der gerätebezogenen Diagnosen und gibt Ihnen
Auskunft über:Adressen der DP-Slaves mit Diagnose (Byte 102 bis 117)
aber ich hab das damit noch nicht gemacht.
diese ganze Diagnosegeschichte ist immer ziemlich aufwändig und für jedes Gerät/Konfiguration immer ne neue Baustelle.
Als einfachste Lösung such ich mir nach Möglichkeit immer nen bit in der zyklischen Kommunikation mit dem jeweiligen Gerät, welches immer true ist.
Bit=true -> Kommunikation ok
Bit=false -> Kommunikation nicht ok...
Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke für die Antwort.
Ja das mit der Diagnose ist immer so ein gefrikkel.
Deine Idee ist mir auch schon eingefallen, ich würde das Eingangsstatusword
des Antriebs auf Null überwachen, dann wäre der Teilnehmer ausgefallen.
Das wäre dann die Industrie-Standard-Einfach Lösung :)

Gruß