stehe momentan vor folgendem Problem-haben eine Palettenanlage die mit einer B&R Steuerung automatisiert wird.
Da ich hauptsächlich mit S7 arbeite habe ich keinen rechten Bezug zur B&R Steuerung.
Die Zentraleinheit ist eine 7CP476-020.9 mit CAN Busteilnehmern und am Strang CAN 2 hängt ein Terminal(4C2210.01-510)
Software habe ich das veraltete Automation Studio V2.2.0.15.
Kann ich mit dieser Sotware auf die o.g. Zentaleinheit via Serieller Schnittstelle zugreifen?
Besteht die Möglichkeit online zu gehen und mir einen dynamischen Zustand (wie in S7) anzusehen, ohne das ich das Quellprogramm besitze?
Da wir an der Anlage sporatische Fehler haben und Anlagenerrichter (keine komp. Fachkräfte mehr hat) stehen wir vor einem Problem!

Vielen Dank für die Hilfe


mad_max
 
Hallo mad_max,
die gute Nachricht ist, dass Du mit der seriellen Schnittstelle auf die Steuerung kommst.
Das AS ist dafür gut geeignet.
Da auf den Steuerungen kompilierter Code läuft, hast Du jedoch keine Chance Dir ohne Quellcode einen Überblick zu verschaffen.
Ok, es gibt noch das Runtime Utility Center aber selbst dann brauchst Du Kenntniss über die Variablen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ergänzend zu Bitmanipulator :

du kannst auch mit dem AS die Variablen beobachten

- Monitor Mode einschalten
- CPU selektieren
- <Ctrl>W (Watch-Fenster öffnen)
- darin kannst du alle globalen Variablen ansehen
- über Selektion eines Task kannst du die lokalen Variablen ansehen.

Alternativ kannst du auch gerne die PLTrend Software (siehe unten) verwenden :)

BG
BB
 