WinCC V7.0 + SP3 + Upd3 Windows Benutzerrechte Problem (ES-OS Laden ?)

Beiträge
2.645
Reaktionspunkte
774
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle,

Ich hab den Auftrag bekommen ein temporäres Trendsystem mit WinCC auf zu bauen.
Diese soll in der Zeit vom Probebetrieb einer Dampfturbine unabhängig der Turbinensteuerung mit aufzeichnen.

Ich hab aber ein Problem mit benutzerrechte für WinCC. Hängt direkt mit es ES-OS Laden zusammen denke ich.
Ich hab hier im Forum schon einiges gefunden. Leider hat es alles nicht zu eine Erfolg geführt.
Mit der Siemens Support konnte ich auch nicht am Ziel kommen. Zum Beispiel diese.
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW


Es ist ein WinCC einzelplatzsystem ES (mein Laptop) und OS (anderes Laptop)
Beide haben Windows7 professional und WinCC V7.0 + SP3 + Up3
Der OS Laptop ist ganz neu aufgesetzt
Als SPS ein S7 CPU317-2PN/DP
Nicht den Rechner Name geändert und auch Simatic Shell ist auch in Ordnung

Als folgt stellt sich mein Problem dar :

ich bin unter meine eigene Name auf de ES angemeldet und hab unterstehende rechten. (Ich hab auf der OS gleiche Passwort und rechten)

Anhang anzeigen 23227

Bein Zielsystem laden zeigt er mir die Unterstehende Meldung

Das Projekt konnte nicht geöffnet werden!
No or invalid Project contest. ASO cannot work correct

Anhang anzeigen 23223

Ich sehe aber auf der OS das er es Projekt übertragen hat.

Dann hab ich mir auf der ES als Administrator angemeldet mit unterstehende rechten. (Der Administrator auf der OS hat gleiche Passwort als auch rechten)

Anhang anzeigen 23228

Dan kann ich das Zielsystem laden ohne Fehlermeldung

Wenn ich jetzt auf der OS der WinCC Explorer starte zeigt er mir unterstehende Meldung und lässt sich nicht öffnen

Anhang anzeigen 23230

Das mehrmals gemacht und probiert.

ich kann übrigens selbst erstellte WinCC auf der OS ohne Problemen bearbeiten und öffnen.
Der engeneeringsofware ist da auch installiert. (Wer weiß ist das es Problem ?)


Dan hab ich ein versuch gemacht mit das WinCC Tool : Projekt Duplicator
Quelle auf der ES auswählen und Duplicat auf der OS ablegen

Und sehe da, ich kann das Projekt öffnen und sogar die Runtime starten.
Und die Werte aus der SPS werden auch aktualisiert.

ich sehe übrigens im WinCC Eigenschaften des Rechners das er die Name der OS übernommen hat.

Als frage dann :

mach ich etwas in die Windows benutzerrechte falsch oder darf auf der Os nur die Runtime installiert sein ?

Ich bin dankbar für jede Beitrag

De vliegende hollander
 
Zuletzt bearbeitet:
Das kann an tausend Sachen liegen.

Kopiere einfach das Projekt händisch und/oder mit dem Projektduplikator.

Dann bearbeite es auf dem OS-Rechner. fertig.

Das OS-Laden brauchst Du ja nur zwingend, wenn Du ne fest installierte ES und mehrere OS-Server und Clients hast.

Wenn Du nach dem Fehler suchst, bist Du nächste Woche noch nicht fertig.

Gruß.
 
Zurück
Oben