Hallo Zusammen,
Ich habe im Moment folgende Systematik:
Ich möchte auf einem TP277 eine Variable archivieren auf USB Stick im csv Format (alle x Sekunden). Des weiteren möchte ich die gleiche Variable in einer Trendanalyse bzw. den Linienverlauf in einem Diagramm darstellen, über z.B. die letzten 24h...

Wie realisiere ich das am besten?
Ist das ohne Probleme möglich? Muss ich auf irgendwas achten?

Vielen Dank,
Tobias
 
Da halte Dich am besten an die Anleitungen, die in der WinCC flexible Hilfe enthalten sind.
Fange am besten mit dem Suchwort "Archivieren" an...

Probleme können natürlich überall entstehen - wenn Du denn eines hast, dann kannst du konkret nach einer Lösung fragen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ja das ist wohl war.
Ich weiß dass man Variablen archivieren kann (auch schon gemacht). Ich weiß auch dass es Trend-Anzeigen (Liniendiagramme) gibt aber ich würde ja gerne beides haben wollen...

Das wäre meine eigentliche Frage...

Gruß,
Tobias
 
Man kann im Panel mehrere Variablen auf die gleiche SPS-Adresse anlegen. Und dadurch unterschiedliche Archivierungszyklen festlegen.

Du könntest 2 Variablen anlegen. Die Eine konfigurierst Du für das Variablenarchiv und die Zweite verwendest Du für das Archiv der Trendkurve. Die Trendkurve kann aber auch ohne Archiv über einen begrenzten Zeitraum ab Runtime-Start Werte speichern, ich glaube bis zu 999 Werte.

War das Dein Poblem?