Step 7 ET200S - sichere Spannungsversorgung welche Nutzen?

tommy0014

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich stehe momentan auf dem Schlauch und frage mich wofür ich eine sichere Spannungsversorgung benötigen könnte? Wenn ich eine IM151-8F -Station nehme mit sicheren Ein- und Ausgänge reicht mir doch die normale Spannungsversorgung um SIL 3 zu erreichen? Preislich liegen da ja >200€ dazwischen. Oder benötige ich die sichere Spannungsversorgung?

Bin gerade verwirrt :confused:

Gruß

thommy
 
Hallo,

die PM-E-F hat folgende Eigenschaften:

Sie hat 2 FDO die "frei nutzbar" sind, und man kann dort z.B. ein 1F-RO Modul dran hängen.
Alle Baugruppen hinter dieser Baugruppe werden über den FDO3 (Rückwand) sicher 2 kanalig abgeschaltet (P und M). Außerdem ist dieses Potential nach Außen geführt (wie FDO1 und 2) und kann so ebenfalls z.B. ein 1F-RO ansteuern. Es sind aber nur bestimmte Baugruppen erlaubt für bestimmte Performance Level (siehe Doku).

Somit hast du bis zu 3 F-DO und eine sichere Abschaltung deiner Baugruppen hinter der Karte. Da uns die Anzahl der F-DO Reicht sparen wir uns somit die 4-FDO Karte.

Grüße

Marcel
 