Wago AI'S Speisend?

du schließt den Sensor direkt an die Klemme an (AI und Masse).. das wars!
(du hast ja gsagt, dass es sich um einen 2-Leiter Sensor handelt)

eignen würde sich z.B. der 4-Kanal Analogeingang 4-20mA 750-455
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=19F425B9A0287D57B573E76C82DC2320?zone=6

Hinweis aus den techn.Daten:
Die Analogeingangskemme verarbeitet Signale der normierten Größe 4-20 mA.
Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 12 Bit übertragen.
Zur Spannungsversorgung wird die interne Systemspannung genutzt.
Die Eingangskanäle des Moduls besitzen ein gemeinsames Massepotential.
 
Ich bezweifle, daß die 4-Kanal-Analogeingangsklemme 4-20 mA 750-455 aktiv 4-20mA-2-Leiter-Sensoren speist.

Wago drückt sich in der Artikelbeschreibung um eine eindeutige Aussage; alle unscharfen Formulierungen deuten eher darauf hin, daß die Klemme 2-Leiter-Meßumformer NICHT versorgt.

Um 4 Kanäle mit 20mA versorgen zu können, ist die angegebene Stromaufnahme von 65mA zu niedrig. Wozu wird eine max. Eingangsspannung angegeben, wenn die Klemme den Sensor versorgen würde? Und wieso ist in dem schematischen Schaltbild eine Diode mit Anode am Eingang eingezeichnet? Wie sollen da 20mA DC herausfließen können? (Vielleicht ist die Diode aber nur "schematisch" und die exakte Polung "unwichtig"?)

Falls die Klemme wie von mir vermutet tatsächlich nur für aktive 4-Draht-Sensoren mit eigener Versorgung gedacht ist, dann kann man aber totzdem auch passive 2-Draht-Sensoren anschließen: + des Sensors an +24V, - des Sensors an den Analogeingang, und die 0V des Analogeingangs zur 0V der 24V-Versorgung.


Bei den 2-Kanal-Analogeingangsklemmen 4-20 mA 750-466, 750-473 und 750-474 schreibt Wago extra dazu
Diese Klemme liefert die Spannungsversorgung für 2-Leiter-Messumformer, die keine eigene Spannungsversorgung haben.

Harald
 
Zurück
Oben