Hallo ich möchte gerne folgendes dynamisieren, es soll dabei immer die Zahl 82 durch eine andere Zahl ersetzt werden
Ich muss das bei ca 300 Datenplätzen machen und würde dann die CPU sprengen
Also z.Bsp: "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[2] durch "DB_CC_Dat".PDat[83].Visu.PalTyp[2]
wie kann ich das realisieren???
Ich muss das bei ca 300 Datenplätzen machen und würde dann die CPU sprengen
Code:
// Überprüfe ob richtiger Datenplatz
U(
L "Panel_Daten_1".Quelle_Platznummer
L 82
==I
)
SPBN m082
// Wenn Neuer Daten geschrieben werden sollen dann springe weiter nach L...
U(
U "Panel_Daten_1".Daten_Einfuegen
U "Betriebsarten".Sektion_5.BA_Hand
)
SPB L082
// Aktuelle Daten fürs Panel kopieren
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="Panel_Daten_1".LidNummer
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Quelle
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="Panel_Daten_1".Quelle_LID
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Ziel
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="Panel_Daten_1".Ziel_LID
// Aktuelle Daten löschen
U(
U "Panel_Daten_1".Daten_Loeschen
U "Betriebsarten".Sektion_5.BA_Hand
)
SPBN m082
L 32
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[1]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[2]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[3]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[4]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[5]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[6]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[7]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[8]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[9]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[10]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[11]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID[12]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Quelle[1]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Quelle[2]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Quelle[3]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Ziel[1]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Ziel[2]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Ziel[3]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[1]
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[2]
// Neue Daten einfügen
L082: NOP 0
U(
U "Panel_Daten_1".Daten_Speichern
U "Betriebsarten".Sektion_5.BA_Hand
)
SPBN m082
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="Panel_Daten_1".LidNummer
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.LID
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="Panel_Daten_1".Quelle_LID
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Quelle
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :="Panel_Daten_1".Ziel_LID
RET_VAL:=#Platz_82
DSTBLK :="DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.Ziel
L 48
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[1]
L 49
T "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[2]
R "Panel_Daten_1".Daten_Einfuegen
m082: NOP 0
Also z.Bsp: "DB_CC_Dat".PDat[82].Visu.PalTyp[2] durch "DB_CC_Dat".PDat[83].Visu.PalTyp[2]
wie kann ich das realisieren???