Hallo zusammen.

Ich muss eine Temperaturregelung realisieren. Für dies habe ich folgendes Programmiert...

Im OB35 (100ms) wird der PID-Baustein TCONT_CP aufgerufen und über den Ausgang (QPULSE) vom Pulsgenerator die Halbleiterrelais direkt im OB35 angesteuert.

Nun habe ich mich durch diverse Handbücher / Beispiele gelesen aber eines ist mir noch nicht ganz klar... Kann mir jemand sagen ob ich das richtig verstanden habe??

Wenn ich einen Weckalarm OB von 100ms habe, dann muss:

CYCLE_P: 100ms
PER_TM (Periodendauer): 5s (Da PER_TM >= 50 * CYCLE_P)
CYCLE (Abtastzeit PID Algorhitmus): zb 1s??


ist das so korrekt oder wie kann ich diese Werte definieren?

Besten dank für euere Antworten