-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Projekt bekommen ich soll einen Stall automatisieren hörte sich eigentlich einfach an in der Theorie zumindest. Mein Problem ist die
Temperaturregelung des Stalles. Der Stall soll gekühlt und geheizt werden. Zur Kühlung gehen die Fenster auf und 2 Abluftklappen werden geöffnet des
weiteren werden 2 FUs mit einem Analogsignal angesteuert. Zm Heizen werden 2 Heizkanonen verwendet ein-aus. Gemessen werden die Aussentemperatur und
2 mal die Stallinnentemperatur mit einem PT100.
Zurzeit sieht meine Temperaturregelung so aus ich rechne den Temperaturunterschied zwischen soll und ist aus beträgt der 2°C dann öffne ich die Fenster
und die Abluftklappen danach gebe ich einen sollwert von 30Hz an den Fus aus. Bei einen Tempunterschied von mehr als 3°C gebe ich einen Sollwert von 50Hz
aus. Ist der Tempunterschied auf minus 1°C schalte ich wieder alles ab und schliesse alles. Ich denke man könnte die Regelung besser lösen? Mein eigentliches Problem
ist die Aussentemperatur wenn diese 30°C beträgt und ich einen sollwert von 19 °C eingegeben habe werde ich diese Temp nie erreichen und meine Lüfter würden sich
dauerhaft mit 50Hz drehen was aber wegen dem Lärm nicht gut für die Tiere ist.
Ich wäre führ jeden optimierungsvorschlag dankbar.
Ich habe folgendes Projekt bekommen ich soll einen Stall automatisieren hörte sich eigentlich einfach an in der Theorie zumindest. Mein Problem ist die
Temperaturregelung des Stalles. Der Stall soll gekühlt und geheizt werden. Zur Kühlung gehen die Fenster auf und 2 Abluftklappen werden geöffnet des
weiteren werden 2 FUs mit einem Analogsignal angesteuert. Zm Heizen werden 2 Heizkanonen verwendet ein-aus. Gemessen werden die Aussentemperatur und
2 mal die Stallinnentemperatur mit einem PT100.
Zurzeit sieht meine Temperaturregelung so aus ich rechne den Temperaturunterschied zwischen soll und ist aus beträgt der 2°C dann öffne ich die Fenster
und die Abluftklappen danach gebe ich einen sollwert von 30Hz an den Fus aus. Bei einen Tempunterschied von mehr als 3°C gebe ich einen Sollwert von 50Hz
aus. Ist der Tempunterschied auf minus 1°C schalte ich wieder alles ab und schliesse alles. Ich denke man könnte die Regelung besser lösen? Mein eigentliches Problem
ist die Aussentemperatur wenn diese 30°C beträgt und ich einen sollwert von 19 °C eingegeben habe werde ich diese Temp nie erreichen und meine Lüfter würden sich
dauerhaft mit 50Hz drehen was aber wegen dem Lärm nicht gut für die Tiere ist.
Ich wäre führ jeden optimierungsvorschlag dankbar.