Hallo Leute,
ich habe eine Scalance X 208 und einen IO-Device. Dazwischen liegen zwei LWL-Umsetzer.
Auf dem anderen Port vom Scalance ist eine CPU314.

Nun habe ich das Problem, dass ich keine Kommunikation aufbauen kann.

Wenn ich versuche den IO-Device anzupingen gibt er mir fast immer eine Zeitüberschreitung aus.
Ich habe auch meinen Rechner direkt an den LWL-Umsetzer angeschlossen und da konnte ich den IO-Device anpingen.
Aus diesem Grund kam ich zum Entschluss, dass es am Scalance liegen müsste. Muss man den Parametrieren?

Schon mal danke im voraus.
 
Der SCALANCE X208 ist ein MANAGED IE SWITCH. D.h. Du kannst ihn "parametrieren" musst es aber eigentlich nicht, falls er noch in der Werkseinstellung ist.

Je nachdem, was Du jetzt genau machen willst, würd ich das Ding mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und zumindest noch ne IP-Adresse vergeben, welche zu Eurem Netz passt.

Die Möglichkeiten im PN-IO-Netz kann vielleicht noch nen anderer hier beschreiben.