Step 7 Tauschen von Bits in Datenwörtern für die Übertragung nach WIN CC

Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben Eingangsbausteine getauscht. Die Eingangsbelegung hat sich somit verändert.
Da wir die Eingänge nach WIN CC über Datenwörter verschicken, muss ich in den Datenwörtern jetzt die Bitbelegung tauschen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle?


Gruß

Frank
 
"... wir haben Unterhosen getauscht ..."

ähnlich undefiniert klingt Deine Beschreibung da oben.

welche Bits sollen denn getauscht werden? Nibble, Byte, Word oder Dwordweise? kleinere oder größere Einheit?
nach welchem Schema? 1 mit 5 und 2 mit 0 und 3 mit 4 und .... ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für die ungenaue Beschreibung.

Wir fragen hier die Ventilstellungen AUF un ZU ab. Das ist in der S7 das PEW DB30 DBB76 Bit 0 und 1.
Im neuen Eingangsbaustein ist das aber jetzt das PEW DB40 DBB20 Bit 3 und 4.
Jetzt muss ich das dem Symbol in WIN CC mitteilen. Wie mache ich das?
Ich finde in WIN CC keinen Hinweis auf irgendwelche Bits.
 
Sorry für die ungenaue Beschreibung.

Wir fragen hier die Ventilstellungen AUF un ZU ab. Das ist in der S7 das PEW DB30 DBB76 Bit 0 und 1.
Im neuen Eingangsbaustein ist das aber jetzt das PEW DB40 DBB20 Bit 3 und 4.
Jetzt muss ich das dem Symbol in WIN CC mitteilen. Wie mache ich das?
Ich finde in WIN CC keinen Hinweis auf irgendwelche Bits.

ahhhh, ein WinCC xy - Problem

Welches WinCC verwendet ihr?
flexible oder die aktuelle V7.y? der Unterschied ist riesig.

Irgendwo jedenfalls gibt es die Zuordnung Adresse zu Tag
wenn du diese Stelle schon gefunden hast und da die Bits nicht findest wird die Auswertung anders passieren.
Mir würde einfallen: das Byte, das Word oder das Doppelword wird ausgewertet
da Du ziemlich sicher auf das Byte eingegangen bist wird die Ventilstellung evtl. mit Vergleich auf 1 (ZU), 2 (AUF), 0 oder >3 (Positionsfehler) dargestellt.

genau kann Dir das aber nur der Ersteller der Visualisierung oder jemand, der weiß was er tut und Zugriff auf das Projekt hat, sagen.

btw: PEW hat nichts mit dem Datenbaustein zu tun!
 