Datentransfer von DB nach PG ohne Ausgabegerät, vorzugsweise in Excelformat

U

Unregistrierter Seba

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine Anlage, mit einer Siemens SPS (400er Serie).
Es gibt kein Bediengerät (nur Drucktaster und Codierschalter).

Jetzt muß ich Taktzeiten messen, archivieren und statistisch aufbereiten.

Zeit messen mit der Steuerung ist kein Problem!

Zeit archivieren in einem DB ist kein Problem!

ABER

Zeit statistisch aufbereiten (auf einem PC oder so) ist ein Problem....


wie komme ich am leichtesten an die Daten von dem DB heran, habe nur das PG mit Simatic 5.2 zur Verfügung!

Kennt Ihr einen Weg?

Kann ich die Onlinedaten irgendwie exportieren ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Statistik

Hallo,

hatte mir mal ne dafür Exceltabelle gebastelt. Ich habe den DB von der CPU kopiert (also mit Aktualwerten). Dann davon eine Quelle erstellt und mit Excel geöffnet. Die andere Exceldatei greift auf die Zellen zu und füttert ein Diagramm.

MfG
André Räppel
 
Hallo André, Hallo Lorenz,

vielen Dank für die schnelle Antwort!

Der Sponsor ist mir so noch gar nicht aufgefallen, danke für den Tip....

Das mit dem Speicher der Aktualwerte klingt gut, und dann als Quelle exportieren..... ich werde es morgen gleich mal testen und mich dann mal melden wie es so gelaufen ist!!

Einen schönen Tag wünsch ich euch noch!!

Gruß Seba
 
Problemstellund Dank Hilfe Hilfe aus dem Forum gelöst!!

Hallo André,

vielen herzlichen Dank für Deinen Tip mit dem Datenkopieren aus den Aktualwert!

Hat prima geklappt!!

Viele Grüße

Seba
 
Zurück