Hallo,

ich habe hier eine einfache Spannvorrichtung zum Einspannen von Bauteilen.

Möchte dies mit einer LOGO! lösen und zwar mit der 230V Variante um mir ganz einfach das Netzteil zu sparen.

Jetzt frage ich mich nur ob es überhaupt Zulässig ist die Bedientaster/Not-Aus im Bedienpult mit 230V zu beschalten? Wenn doch benötige ich dafür einen FI-Schalter?
Arbeite bei sowas immer mit 24V deswegen bin ich gerade etwas verunsichert :ROFLMAO:

lg
Thorsten
 
Hi,

soweit ich es noch weiß brauchst du nur einen FI (RCD) wenn du Steckdosen hast die Personen hast die zugänglich sind. 230V im Bedienpult ist zwar mittlerweile ungewöhnlich aber nicht verboten.
 