[WinCC flexible 2008 SP3] String aus Steuerung einlesen

xXyYzZ

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


ich stehe im Moment wohl etwas auf dem Schlauch.
In meiner S7-300 habe ich 64 Variablen vom Typ String und möchte diese gerne einlesen. Die String dienen als Überschrift in einer CSV-Datei. Beim Aufruf des Skriptes, dass die CSV-erzeugt müssen die Variablen natürlich schon zur Verfügung stehen.
Da die Strings zur Laufzeit nicht verändert werden, reicht ein einmaliges einlesen. Wie stelle ich das am Besten an? Ich habe die Variablen auf "OnDemand" eingestellt und lese sie dann in einem Skript ein - funktioniert aber natürlich nicht.


Habt ihr einen Tipp für mich?
 
Du könntest beim Runtime-Start oder beim Aufruf eines Bildes die Systemfunktion "AktualisiereVariable" ausführen.
Oder die Strings in eine Rezeptur packen und mit GetDataRecordTagsFromPLC() in die Runtime einlesen.

Siehe auch mal hier

Harald
 
Zurück