Hallo zusammen,

kann man die Komponenten CPU315T - 2DP und CP343-1 Advanced mit dem Netzwerk-Kabel über das Ethernet verbinden und programmieren?

Was benötige ich dazu damit ich die S7-300 über ein Netzwerkkabel mit Step7 programmieren kann? Hardware und Software ist vorhanden. Welche Einstellungen muss ich vornehmen um die Kommunikation herzustellen.

Gruß
 
Hallo,

kannst Du bitte aufhören jede Frage zum gleichen Thema in einen eigenen Thread zu machen?
Du hast das Problem doch schon hier aufgeworfen warum fragst Du nicht einfach dort weiter?

Um auch was zu Problem beizutragen.
Ja das geht.
Du must im HWConfig die CPU und die CP projektieren, an der CP ein Ethernet Subnet anlegen und eine IP passend zum PC projektieren.
Das ganze dann runterladen, fertig.

Eventuell musst du den ersten Download auch über Profibus auf die CPU machen ?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann man.
Deine PG/PC Schnittstelle auf Ethernet(Auto) eben halt deine Netzwerkschnittstelle einstellen HW runterladen und loslegen.

Beim ersten mal HW runterladen wenn die IP noch unbekannt oder falsch ist wird er beim runterladen erstmal nach der HW suche wollen. Suchen (sichergehen dass die richtige Station gewählt wird (MAC vergleich)) runterladen.

Mit dem PST könnte man es vorkonfigurieren.

mfG René
 