Hallo,
kleine Frage an alle.
Muss ich bei der Verkabelung von Baugruppen (32DI und 32DO) auf verschiedene 24V Potentiale achten (1L+ 2L+ 3L+), oder kann ich bei allen Adressen mit 1L+ arbeiten?
Danke!
 
Du musst überall 24V anlegen. Wie du das verschaltest ist deine Sache und im einfachsten Fall eine Brücke von 1L+ nach 2L+ usw. Was meinst du mit verschiedene Potentiale ? Hast du mehrere davon im Schaltschrank ?
 