TIA USV, CPU 1511-1 PN, IPC 477 -> Timeout in RPC Anwendung

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich bekomme folgenden Fehler in meiner Steuerung, wenn die USV projektiere:

"Ausfall einer Peripheriestation - Timeout in RPC-Anwendung"

Hardware:

CPU 1511-1 PN
USV Sitop UPS 1600 mit Batteriemodul UPS1100
IPC 477D 19" mit Runtime Advanced

Software :
TIA Portal 13
WinCC Professional 13


Netzsicht sieht folgendermaßen aus:

PLC - (Profinet IO) - USV - (Profinet) - Panel PC


Wird die USV nicht über Profinet IO verbunden ist alles OK, wird die USV über Profinet IO angebunden bekomme ich einen SF mit der Fehlermeldung.

Hat einer ne Lösung für dieses Problem.

Unbenannt.png2.png
 
Zuletzt bearbeitet:
.
Soweit ich mich erinnere, gibt es da für die Diagnose den "UPS-Manager",
der dir weiterhelfen könnte.

Für die Kommunikation zur 15xx gibt es auch fertige Bausteine zum Download.

Hast du die eingesetzt ?

Die dürften dir auch weitere Hinweise zur Fehlerursache geben.

Alles zusammen findest du HIER.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der UPS-Manager bekommt auch keine Verbindung, anpingen kann ich ihn aber. Ich meine ohne das Profinet IO hat die Verbindung zu dem UPS-Manager geklappt.

Die Bausteine benutze ich zur Zeit noch nicht. Es ist nur die reine Hardwarekonfiguration die Fehler macht.
 
Der UPS-Manager bekommt auch keine Verbindung, anpingen kann ich ihn aber. Ich meine ohne das Profinet IO hat die Verbindung zu dem UPS-Manager geklappt.

Die Bausteine benutze ich zur Zeit noch nicht. Es ist nur die reine Hardwarekonfiguration die Fehler macht.

.

Im Link "UPS-Manager" im Beitrag #2 ist ein "Getting Started" enthalten.
Um mit dem UPS-Manager zu arbeiten, wird dort zunächst der Einsatz des PST "Primary Setup Tool" zur Einrichtung
der Verbindungsparameter empfohlen.

In dieser "getting Started"- Beschreibung ist der Download-link zum PST ebenfalls genannt.
 
Hi, das tool hab ich auch schon benutzt, das Problem liegt aber glaube ich mehr an diesem Profinet IO System. Wenn ich die Usv da raus nehme, geht der Sammelfehler auch weg.
 
Zurück
Oben