TIA EUCHNER EKS Profinet mit 1214C parametrieren TIA v13

B90I

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes Forum,

folgende Bauteile:
- CPU1214C v1.0
- Euchner EKS-A-IIXA-G01-ST02/03/04
beide sind über ein Switch verbunden.

habe nun die Default-Adresse nach Anleitung bei dem EKS wiederhergestellt.
Die GSD-Datei in TIA v13 installiert.
Dem EKS eine IP-Adresse und wichtiger einen PROFINET-Gerätenamen über V13 erfolgreich übermittelt.
HW übersetzt und mit dem gleichen PROFINET-Gerätenamen in PLC geladen.

icon4.png
Problem: EKS LED leuchtet noch immer rot!!!
Habe ich irgend etwas wichtiges nicht beachtet? Kann es evtl. an der Firmware v1.0 liegen?

Danke im Voraus für jede Unterstützung.
 
Hi,

wenn Du eine Adresse am Device fest eingestellt hast kann es sein das er die projektierten Daten nicht übernimmt.
Du kannst mit erreichbare Teilnehmer kontrollieren ob das Gerät die von Dir projektierte IP Adresse und Namen übernommen hat.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden:
die 1214C v1.0 kann nur ein Subnet-System aber kein Profinet-IO System einfügen.
Euchner EKS benötigt ein ProfinetIOSystem, also ---> Firmware-Update:-(
 