Hallo.
Habe heute eine ET200M 153-1 an ein CP 342-5 Dp angeschlossen.
Habe extra ein Kabel dafür vorbereitet, welches in beiden Enden die Abschlusswiderstände drin.
Leider geht das CP sofort in STOP mit eletrischem Fehler, wenn ich das Kabel anschliesse und am ET200M leuchtet die SF LED.
Nun habe ich versucht ein normales Verlängerungskabel zu verwenden.
Damit geht es ohne Probleme ...
Was kann die Ursache sein ??
Normalerweise brauche ich doch Abschlusswiderstände an den beiden Enden, wenn ich keine weiteren Geräte dran habe, oder ??
Danke