Huhu,
gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, die Animation der "Sichtbarkeit" von Objekten in WinCC Advanced (das in TIA V13 integriert ist) zu verodern?
Ich habe die Sichtbarkeit bei mir momentan von einer Variablen abhängig gemacht, möchte aber gerne noch eine zweite hinzufügen.
Sollte das ganze aus WinCC heraus nicht funktionieren, dann müsste ich ja alle Verknüpfungen für die Sichtbarkeit auf der SPS berechnen. Ist zwar möglich, bei ein paar mehr Objekten aber deutlich umständlicher durch lauter zusätzliche Variablen.
So wie ich TIA bisher kennen lernen durfte, wird es aber keinen anderen Weg geben, oder...?

Grüße
jusaca
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Jusaca,

du kannst Dir dafür ein Script schreiben.
Ich selbst habe eine Mittelwertsbildung eines Varianlenwerts nur am HMI benötigt und dafür ein Script geschrieben.
Somit mußte ich unötig eine Menge Funktionen im Step programmieren.

Gruß Blauerberto
 
Darauf lässt TIA einem ja nicht mehr wirklich Einfluss nehmen, durch die "optimierten DB" habe ich keine Ahnung, in welchem Speicherbereich sich eine Variable befindet ;(
 
Darauf lässt TIA einem ja nicht mehr wirklich Einfluss nehmen, durch die "optimierten DB" habe ich keine Ahnung, in welchem Speicherbereich sich eine Variable befindet ;(

Das stimmt nicht.
In TIA kannst auf einzelne Bits von Wor-Variablen zugreifen
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Du kannst also im DB ein Word anlagen und dann bitweise zugreifen.

Eine andere Möglichkeit bieter der AT-Befehl
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

Gruß
Dieter
 