TIA Analogwert 0-20 vs 4-20mA

technikfreak007

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Was für mich leider noch immer verwirrend ist:

Wie skaliere ich nun Signale eines Stromeingangs. Ich habe (zum Glück?) ein AI SM1231 welches frei konfigurierbar von 0-20mA bzw. 4-20mA ist. Meine Sensoren geben mir Signale von letzterer Form. Gilt hier auch eine Integer Skalierung von 0 - 27648 oder muss ich ab 5530 INT ausgehend umformen?


Vielen Dank!

Grüße
 
Hallo.

Du musst ebenfalls von 0 Ausgehen. Prinzipiell steht ja in der Sensor Dokumentation welche physikalische Größe welchem Strom entspricht. Darauf kommt es ja dann letzten Endes an.
 
Zurück